Las descargas electricas atmosfericas, disyuntor e interruptores termicos...

Consulta para un electricista especialista en instalaciones domiciliarias.
La casa a la que me mude hace 8 años (Plena capital federal en Argentina) tiene un prolijo tablero general de distribución electrica –desde la terraza al subsuelo (garage cerrado) y esta constituido por 1 disyuntor general a la entrada del tablero y 5 sectores con llaves termicas bipolares de 25 Amp c/u,
En el transcurso de este año tuve 2 inconvenientes en intima relacion con las tormentas electricas. Cuando hay descargas electricas importantes salta el disyuntor.
Este hecho en sí esta dentro de las posibilidades que ocurra en cualquier tendido electrico.
Cuando ello acontece, desconecto las 5 termicas, reconecto el disyuntor y comienzo a conectar una por una las térmicas. Pues bien, al llegar a la tercera seccion, salta nuevamente el disyuntor. Dejo pasar minutos y repito nuevamente los pasos -pero esta vez sin conectar la tercera seccion- hasta completa la cuarta y quinta. Es decir que se restituye la energia en toda lña casa menos en el sector 3.
Se deduce que el problema esta en el sector 3 (cocina, garage, patio y terraza).AQUÍ VA LO EXTRAÑO: aun bajo el efecto de intensas tormentas de agua, este inconveniente no se da. Solamente cuando hay actividad electrica importante.
Para finalizar…aun continuando la tormenta con abundante caida de agua, la termica del sector 3 –luego de 2 horas- se puede conectar nuevamente sin inconvenientes y con suministro normal.
Debo destacar para despejar dudas que no hay tendidos electricos aereos en el domicilio, y el cable que alimenta la terraza tiene a su vez una termica bipolar (insertada en el sector 3) para alimentar la iluminación y una bomba de agua que lleva agua para lavar la vereda y que habitualmente esta desconectada, es decir que no hay forma que llegue corriente a la terraza.
Todos los interruptores de luz cortan el polo vivo.
Dejo abierto este interrogante que me tiene preocupado desde hace 5 meses.
Muchas gracias
hace 3 años, 4 meses
Interesante problema.
Lo que hace saltar un interruptor diferencial es un desvío de parte de la corriente que llega por el vivo a tierra. Es decir, el interruptor diferencial compara la corriente que circula por el vivo y por el neutro, y si la diferencia es de unos 30 mA, corta.
Lo único que se me ocurre que pueda ocasionar ese problema es una pérdida de corriente del vivo a tierra en la sección 3 a través de “algo” que queda activado por la electricidad atmosférica, por ejemplo un capacitor que quede cargado y se descargue en unas 2 horas.
Lo que probaría, cuando sucede el problema, es ir desconectando de a uno los artefactos de la sección 3 y verificar si así se restablece el diferencial. Si el procedimiento no consigue determinar el artefacto que causa el problema, habrá que revisar el cableado interno de esa sección.
Otra cosa no se me ocurre.
Por favor, no te olvides de reportar acá si podés identificar la causa del problema, así todos sabremos un poco más de casos raros.
hace 3 años, 4 meses
Estimado Kryptonyte:
ante todo gracias por ocuparte del tema. En cuanto a que el disyuntor salte ante una descarga, creo que esta dentro de las posibilidades por las redes de distribucion. Eso no me preocupa. Lo de la termica sí.
Te comento que lo primero que huce al saltar la termica 3, fue desconectar TODOS los artefactos y aun asi no lograba restaurar la energia en esa seccion. Repase mentalmente (y visualmente) si me quedaba algun accesorio que pudiera tener un capacitor…y no puedo ubicar ninguno, con excepcion del motor del porton levadizo interno del garage (170 a 200 uF) y el del lavarropas (9uF). Desconectare la pulidora de banco, perforadora vertical (170 a 200 uF) y lavarropas; y vere que pasa. Tu razonamiento me parece logico ya que no es perdida por humedad.
Tendre que esperar tormentas electricas importantes, desconectar y ver que sucede. Con tormentas con baja actividad electrica no pasa nada. Agradezco esta pista y mi proxima respuesta dependera del Dios Meteoro.DESTACO que el disyuntor lo puedo rehabilitar de inmediato. El problema surge con la TERMICA que demora unas 2 horas para poder volver a conectarla.Lo que me queda pendiente por resolver es cómo se puede cargar un capacitor si esta el sistema desconectado -por curiosidad nomás- y que tendria que hacer en ese caso.
Abrazo y muchisimas gracias. Queda este tema abierto a la espera de los sucesos
hace 3 años, 4 meses
Hola, cuando tengas el suceso de tormentas, en caso que no se solucione desconectando los artefactos como te indico Kryptonyte, no quedaría descartado un eventual cortocircuito a tierra. No me quedó bien claro pero si mal no entiendo, cuando reestableces el suministro, primero subis el disyuntor y despues vas subiendo de una las térmicas hasta que das con el circuito problematico, si en un principio salta el disyuntor, y despues la termica en el momento que las vas levantando de a una, puede ser efecto de un capacitor o filtro defectuoso por ejemplo de un lavarropas, como asi tambien puede ser un contacto eventual a tierra. Podrias probar haciendo la siguiente secuencia en el momento que tengas el inconveniente:
1- Bajar la termica del medidor de tu domicilio para dejar sin tension tu tablero
2- Levanta SOLAMENTE el disyuntor y la termica del circuito con problemas
3- Levanta la termica del medidor del domicilio.
Comprobar que elementos de proteccion disparan haciendo esta prueba, por ejemplo, disyuntor, termica, o termica y disyuntor.
De ésta manera, se descarta la posibilidad de un corto a tierra, en mi caso me paso varias veces cuando hay un corto a tierra que no siempre dispara la termica y disyuntor simultaneamente cuando se habilita desde la termica que protege al circuito defectuoso. En tu caso, te estan disparando ambos elementos pero no en simultaneo, te quedaria corroborar si ningun artefacto te provoca el problema. Si me acuerdo de algo mas, lo agrego mas tarde. Saludos
hace 3 años, 4 meses
Hola Zarlanga: bueno, este tema es apasionante e intrigante. Desde ya mi reconocimiento por tratar de ayudarme. El medidor de corriente esta en el frente de la casa -en la calle- y no tengo acceso a la misma; pero sé que en lugar de llave termica lleva un par de cartuchos (los llamados “fusibles” que creo son de 60 Amp.).
La secuencia de los hechos son:
1-descarga atmosferica
2-salta el disyuntor
3-desconecto todas la termicas
4-conecto el disyuntor
5-levanto las termicas 1 - 2 sin problemas
6-conecto la termica del sector 3 y…..
7-salta el disyuntor
8-repito los pasos pero esta vez salteo la termica 3 y continuo con la 4
y 5 sin problemas
9-Dejo pasar un tiempo prolongado (2 hs ó más) y al conectar la 3 todo
sigue normal como si nada hubiese pasado.
10-en base a esto y todas las explicaciones que Uds. me han brindado,
deduzco que debe haber un capacitor defectuoso…
Cabe aclarar que en su momento desenchufe tambien el lavarropas, heladera, freezer yel purificadpr Spar y al conectar la 3 volvia a saltar el disyuntor.
Si un capacitior es el responsable me queda por revisar: motor del porton levadizo, un taladro vertical y una pulidora de 1/2 HP.
Por si es util el dato: las termicas nunca saltaron por sí solas.
Opto por la idea del capacitor por el tiempo que demora en normalizarse el circuito 3.
Entiendo que si hubiera una perdida por mala aislacion en el sector 3, el disyuntor -asi pasen 5 horas-tendria que volver a saltar al conectar la termica de ese sector.
Bueno, las brujas no existen, pero que las hay….
hace 3 años, 4 meses
En el sector 3 tenés una fuga a tierra de 14 mA aproximadamente que aumenta su valor cuando hay humedad y entonces hace saltar el diferencial.También puede aumentar esa fuga debido a que algunos vecinos con pararrayos estén descargando a tierra y la empresa distribuidora también pone un neutro a tierra cada 50 o 100 metros, pero el problema es que en alguna parte de tu instalación en la línea 3, está tocando a tierra o algún cable cuarteado o filamecto tocando el caño.
hace 3 años, 4 meses
fijate si en la linea con problemas tenes algun artefacto con resistores y capacitores a masa o neutro fijate el estado de esso capacetes y resistores
hace 3 años, 4 meses
Estimado Elaure: agradezco tambien tu aporte. pero sigo con la intriga: en mi caso particular ni el 100% de humedad o lluuvias sumamente intensas, no afectan el funcionamiento. Solamente las descargas electricas importantes. Hasta ahi todo bien ya que el disyuntor puede saltar por ese motivo y suele ser mas frecuente de lo que uno cree. El problema es que en ese momento la termica no salta (tambies esta bien) pero al querer restaurar la energia y conectar esa termica, hace saltar el disyuntor. Dejo pasar un par de horas y aun con la lluvia intensa, conecto esa termica y todo funciona nornmalmente. Este es el punto a dilucidar ¿porque todo funciona bien luego de un par de horas ó mas?
Abrazo———- Mensaje agregado a las 11:08 ———- Mensaje anterior a las 10:53 ———-Hoal el-profeta: como a todos los que me han respondido, te hago llegar mi agradecimiento. Yendo al punto: en el sector 3 (el problematico) tengo conectado el motor del porton levadizo de 1/4 HP; pulidora de 1/2 HP; taladro vertical de 1/3 HP, lavarropas con 1/4 HP; heladera, freezer, micoondas, horno y anafe con sistema de encendido magiclick y el extractor Spar. Las veces que tuve el percance desconecté: heladera, lavarropas, freezer, horno, anafe, microondas, extractor. Solamente estaban conectados el motor del porton (comando por radio, no infrarrojo), la pulidora y el taladro vertical (aunque no en estaban funcionando). Como las lluvias -aun torrenciales- no causan ningun problema; ante el primer relampago desconectare el porton, ya que el taladro y la pulidora solo lo conectare cuando la vaya a usar (quedaran sin enchufar).
Muchas gracias y prometo informar los resultados….eso sí habra que esperar mas de una tormenta electrica.
Abrazo y muchas gracias
hace 3 años, 4 meses
eneka
Estimado Elaure: agradezco tambien tu aporte. pero sigo con la intriga: en mi caso particular ni el 100% de humedad o lluuvias sumamente intensas, no afectan el funcionamiento. Solamente las descargas electricas importantes. Hasta ahi todo bien ya que el disyuntor puede saltar por ese motivo y suele ser mas frecuente de lo que uno cree. El problema es que en ese momento la termica no salta (tambies esta bien) pero al querer restaurar la energia y conectar esa termica, hace saltar el disyuntor.
Lo que puede hacer saltar el diferencial por descargas atmosféricas (sobrevoltaje) es algún aparato que contenga descargadores gaseosos con descarga a tierra.———- Mensaje agregado a las 01:48 ———- Mensaje anterior a las 01:31 ———-
eneka
El problema es que en ese momento la termica no salta (tambies esta bien) pero al querer restaurar la energia y conectar esa termica, hace saltar el disyuntor. Dejo pasar un par de horas y aun con la lluvia intensa, conecto esa termica y todo funciona nornmalmente. Este es el punto a dilucidar ¿porque todo funciona bien luego de un par de horas ó mas?
Abrazo
Supongo que antes de activar las termicas, como no se está utilizando nada hay sobretensión ( mas de 231V) podés activar todas menos la línea 3 donde hay aparatos que tienen protección contra sobretensión ( varistores y descargadores gaseosos con puesta a tierra) cuando utilizás los artefactos baja la tensión y entonces podés ativar la línea 3.
Tiene que ser un aparato con enchufe de 3 patas que te hace saltar el diferencial.
Acordate a qué horario saltaba y medí la tensión a ese mismo horario exceptuando los días feriados donde es más impredecible.
hace 3 años, 4 meses
Bueno, esto se complica cada vez más….en el circuito 3 estan conectadas: heladera, freezer, horno electrico, horno y anafe con encendido tipo magiclick, extractor tipo Spar, lavarropas. En el garage (tambien en ese sector) motor del porton levadizo, pulidora y taladro de mesa vertical.
No me preocupa que el disyuntor diferencial salte con las descargas atmosféricas: Lo que no entiendo es porqué tienen que pasar horas para poder conectar la termica 3 una vez que desconecté todos los artefactos de ese sector; mientras que las termicas de los otros 4 sectores se pueden activar casi al instante.
Si hubiera un defecto de aislacion no podria conectar la termica 3 asi pasen dias si no resuelvo antes el problema de aislacion.
No terngo varistores ni descargadores gaseosos instalados.
Sigo sin poder explicarmelo.
de todas formas, muchas gracias
hace 3 años, 4 meses
para mi es una conjuncion de casi perdidas de pocos microamperes que una vez activado se potencian entre si y hacen que el disyuntor salte
hay como una especie de histeresis
Imaginemos lo siguiente, que en la instalacion haya alguna fuga por aislacion en cualquier parte pero muy pequeña. Cuando llueve, por efecto de la humedad esa fuga se incrementa pero aun no llega a ser lo suficientemente importante para hacer saltar el disyuntor. Con la descarga del rayo, se ioniza la fuga y el disyuntor protege. Obviamente, todo esto, ocurre en el sector 3 pero al saltar el disyuntor queda sin luz toda la casa. Ahora bien, al restablecer el disyubtor tenemos todas las termicas off, por lo cual no salta. Al comenzar a subir las termicas no ocurre nada hasata que subimos la del sector 3. Ahi, como la perdida todavia es importante, nos hace saltar el disyuntor. Con el paso de las horas, aunque siga lloviendo y haya humedad, se des-ioniza ldonde se produjo la perdida y se puede restablecer nuevamente
Suena a ciencia ficcion, pero es la unica cosa que se me ocurre
hace 3 años, 4 meses
El-profeta: entiendo esa postura…que en principio explicaria el problema (aunque ese sector esta totalmente a cubierto de la lluvia). Lo que no sé a ciencia cierta es si lleva horas des-íonizar el lugar con eventual perdida….
Es para tener en cuenta ante la falta de otra explicacion.
La que me queda -mas facil- es ante la proxima tormenta electrica; es desconectar todos los arefactos electrodomesticos del sector 3 -todos- incluso motores, a ver que pasa.
Si aun asi sucede…que Dios me ampare, porque revisar de una por una todas los tomas y bocas de luz…
Abrazo y muchas gracias por tanto interes demostrado.
hace 3 años, 4 meses
eneka
Bueno, esto se complica cada vez más….en el circuito 3 estan conectadas: heladera, freezer, horno electrico, horno y anafe con encendido tipo magiclick, extractor tipo Spar, lavarropas. En el garage (tambien en ese sector) motor del porton levadizo, pulidora y taladro de mesa vertical.
No me preocupa que el disyuntor diferencial salte con las descargas atmosféricas: Lo que no entiendo es porqué tienen que pasar horas para poder conectar la termica 3 una vez que desconecté todos los artefactos de ese sector; mientras que las termicas de los otros 4 sectores se pueden activar casi al instante.
Si hubiera un defecto de aislacion no podria conectar la termica 3 asi pasen dias si no resuelvo antes el problema de aislacion.
No terngo varistores ni descargadores gaseosos instalados.
Sigo sin poder explicarmelo.
de todas formas, muchas gracias
Si conectas sólo la termica 3, salta enseguida?
hace 3 años, 4 meses
Hola Elaure: por razones de contar con corriente, empiezo por la 1,2 y asi sucesivamente. Al conectar la 3 salta el disyuntor diferencial de inmediato, pero la termica no.
LO QUE NO HICE FUE CONECTAR DE ENTRADA LA TERMICA 3 (salteando las otras). Si conectara la termica 3 de entrada y salta el disyuntor diferencial… ¿cual sería la interpretacion?
Muchas gracias….a ver si arrimamos la explicacion
hace 3 años, 4 meses
eneka
Hola Elaure: por razones de contar con corriente, empiezo por la 1,2 y asi sucesivamente. Al conectar la 3 salta el disyuntor diferencial de inmediato, pero la termica no.
LO QUE NO HICE FUE CONECTAR DE ENTRADA LA TERMICA 3 (salteando las otras). Si conectara la termica 3 de entrada y salta el disyuntor diferencial… ¿cual sería la interpretacion?
Muchas gracias….a ver si arrimamos la explicacion
El hecho de que salte el disyuntor y no la térmica, explica que sea una perdida y no un sobre-consumo Es decir, en el sector 3, por las razones que sean, se establece una fuga activada por la descarga de un rayo. esta fuga tambien vaya a saber porque razones, tarda un par de horas en descender lo suficiente como para no activar el disyuntor.
esperemos la próxima tormenta a ver que ocurre
hace 3 años, 4 meses
Hola, yo tuve un problema parecido en una instalaciòn con un disyuntor y tres tèrmicas. A veces cuando llovìa, saltaba el diyuntor, entonces abrìa las tèrmicas, reponìa el disyuntor, subìa las tèrmica de a una, y con la ùltima zas! saltaba de nuevo el diyuntor.
El problema tambièn se solucionaba esperando un tiempo o insistiendo en la subida de la llave. Se nota que la circulaciòn de esa corriente de pèrdida que hacia saltar el disyuntor terminaba por secar la humedad o efecto que generaba el problema.
Luego buscando mas detenidamente, encontrè un toma con “verdìn” producido por electrolisis entre contactos. Lo cambiè y desapareciò el problema.
En tu caso decìs que el tema no es por humedad sino por actividad electrica atmosfèrica, cosa si es asì, realmente rara
hace 3 años, 4 meses
Así es, no es por consumo. Lo que no puedo imaginar es el porque puedo conectar el sector 3 luego de unas horas, y todo funciona bien como si nada hubiera ocurrido.
En fin…para la proxima tormenta electrica (las lluvias intensas y 100% de humedad no generan problemas) desconectare todo el sector 3.
Agradezco infinitamente el interes demostrado por todos en ayudarme.
Abrazo
hace 3 años, 4 meses
eneka
Hola Elaure: por razones de contar con corriente, empiezo por la 1,2 y asi sucesivamente. Al conectar la 3 salta el disyuntor diferencial de inmediato, pero la termica no.
LO QUE NO HICE FUE CONECTAR DE ENTRADA LA TERMICA 3 (salteando las otras). Si conectara la termica 3 de entrada y salta el disyuntor diferencial… ¿cual sería la interpretacion?
Muchas gracias….a ver si arrimamos la explicacion
Si conectas la termica 3 al inicio y salta el diferencial, hay una fuga en esa línea, si no salta podrías solucionarlo poniendo un diferencial aparte.
Otro dato a tener en cuenta es que los conductores generan capacitancia cuanto más largo es el tramo mayor ese valor si supera 0,2 uF entre vivo y tierra (no entre vivo y neutro) el diferencial lo toma como una fuga de entre 12 y 14 mA, el diferencial de 30 mA comienza a saltar partir de 12,2 mA.
hace 3 años, 4 meses
Asi es amigo, con lluvias intensas y 100% de humedad, no pasa nada; solamente con las descargas atmosfericas importantes. ¿que es lo que origina este comportamiento anormal?… hasta ahora es un misterio para mí …(y por lo visto para mas de uno).
Abrazo y mi reconocimiento a todos que me ayudan
hace 3 años, 4 meses
Elaure: la instalacion (segun planos) la hizo un electricista matriculado para poder dar el final de la obra…yo me mude a esta casa hace 8 años y no se hizo ninguna modificacion electrica de relevancia. Este problema comenzo hace unos meses y se dio en 2 oportunidades claramente detectable: relampago/rayo en las inmediaciones…salta disyuntor diferencial (no me llama la atencion). Solamente me llama la atencion que la termica del 3 recien se pueda reactivar pasadas unas horas.
Vere que pasa con la proxima tormenta electrica….por ahora no da para más
Abrazo y muchas gracias
hace 3 años, 4 meses
eneka
Elaure: la instalacion (segun planos) la hizo un electricista matriculado para poder dar el final de la obra…yo me mude a esta casa hace 8 años y no se hizo ninguna modificacion electrica de relevancia. Este problema comenzo hace unos meses y se dio en 2 oportunidades claramente detectable: relampago/rayo en las inmediaciones…salta disyuntor diferencial (no me llama la atencion). Solamente me llama la atencion que la termica del 3 recien se pueda reactivar pasadas unas horas.
Vere que pasa con la proxima tormenta electrica….por ahora no da para más
Abrazo y muchas gracias
Agregaste algún aparato nuevo en estos ultimos meses?
hace 3 años, 4 meses
Que tipo de cableado tiene en tu barrio la empresa distribuidora de energia? Subterraneo, aereo preensamblado, coplanar aereo?. Tenes alguna torre, antena o edificio cerca de tu casa?
hace 3 años, 4 meses
Elaura: lo unico que instale son 2 UPS para las 2 PC pero estan instaladas en los circuitos 2 y 5, nada que ver con el sector 3. No hay cableado que pase de un sector a otro, son totalmente independientes———- Mensaje agregado a las 14:27 ———- Mensaje anterior a las 14:25 ———-Zarlanga: el sistema de cableado de EDESUR es totalmente subterraneo. Lindante hay un edificio departamentos desde hace 7 años que es de 9 pisos. Nunca un problema. Ellos tienen trifasica por los ascensores.
hace 3 años, 4 meses
Habrìa que ver como esta la tierra de instalaciòn o de jabalina respecto de la tierra de pararrayos o si no lo hay, de la via de menor resistencia de una eventual descarga atmosfèrica. Como es sabido, la caida de un rayo levanta el potencial de tierra, y si la tierra de jabalina està cercana, puede producirse corriente inversa, esto es que la corriente no se descarga a tierra sino que entra por tierra hacia la instalaciòn.
El diyuntor tambièn puede saltar por corriente de neutro aùn si la fase està desconectada, por diferencia de potencial entre neutro y tierra, lo que se conoce normalmente como desbalance de neutro.
hace 3 años, 4 meses
Subterrano es imposible que te meta ruido a tu linea por induccion de las descargas atmosfericas. El edificio al ser de 9 pisos debe contar con dos pararrayos almenos, si la descarga del cable del pararrayos esta muy cerca de tu jabalina de toma a tierra, podria meter alguna corriente parasita, pero si decis que el edificio esta hace varios años y nunca paso nada, no creo que sea ese el problema. Proba cuando tengas el inconveniente de levantar solamente el disyuntor y el circuito que te trae problemas, en caso que dispare el disyuntor, hace lo que tenes pensado de desconetar TODO de ese circuito, yo en particular desconectaria de a uno para ver cual es el artefacto con problemas. En caso que no se solucione asi, es de no creer pero puede existir un cortocircuito a tierra o fuga, a veces nos pasa que creemos que lo mas logico no puede ser el problema porque los sintomas son otros, pero para asegurarnos, no queda otra que probar, hay que recordar que son solamente SINTOMAS, el resultado puede estar lejos de la realidad aunque la logica y los sintomas nos digan otra cosa.
hace 3 años, 4 meses
Zarlanga: lo que pienso hacer es desconectar todo lo del sector 3 e ir agregando de uno los artefactos a ver que pasa.
Pero hay algo que aun no esta resuelto y es la pregunta: ¿porque la termica del sector 3 la puedo conectar despues de 2 o mas horas y todo funciona normalmente?
Abrazo———- Mensaje agregado a las 15:07 ———- Mensaje anterior a las 15:05 ———-Bueno, yo acepto todo, pero no me preocupa que salye del disyuntor diferencial. No tengo nada concreto que me explique porque la termica del sector 3 la puedo conectar luego de horas y no a los pocos minutos.
Eso es lo que mas me intriga.
Abrazo
hace 3 años, 4 meses
Esa es una y la otra es que ya tengo a mano una termica del mismo valor que en cuanto pueda la cambio y espero la proxima tormenta a ver que pasa.
Sé que los disyuntores diferenciales pueden fallar -como todo lo que hace el hombre- y ahora estoy pensando si la termica 3 no tiene algun problema que se evidencie ante la descarga electrica atmosferica y la deje tambaleando …..
hace 3 años, 4 meses
La térmica no hace saltar al diferencial, únicamente saltaría si le tirás un vaso de agua.———- Mensaje agregado a las 17:45 ———- Mensaje anterior a las 17:42 ———-
eneka
Bueno, yo acepto todo, pero no me preocupa que salye del disyuntor diferencial. No tengo nada concreto que me explique porque la termica del sector 3 la puedo conectar luego de horas y no a los pocos minutos.
Eso es lo que mas me intriga.
Abrazo
Ya lo expliqué clarito como el carbón
hace 3 años, 4 meses
Elaure
La térmica no hace saltar al diferencial, únicamente saltaría si le tirás un vaso de agua.
En caso de que sea una termica de 2 polos (bipolar) o más, tambien puede hacer saltar el disyuntor cuando el bimetal del contacto esté haciendo falso contacto por fatiga, la corriente que pasa por un polo no es la misma que el/los restantes y el disyuntor dispara.
Fuente: me paso personalmente.———- Mensaje agregado a las 14:54 ———- Mensaje anterior a las 14:47 ———-Otra cosa que queria agregar, al hablar de fatiga, tambien sucede en el caso de las termicas de varios polos al ser accionadas, los polos por milesimas de segundos no pegan en el mismo instante, esto tambien provoca que el disyuntor dispare
hace 3 años, 4 meses
zarlanga
Otra cosa que queria agregar, al hablar de fatiga, tambien sucede en el caso de las termicas de varios polos al ser accionadas, los polos por milesimas de segundos no pegan en el mismo instante, esto tambien provoca que el disyuntor dispare
Esta no te la creo el falso contacto no es una fuga a tierra.
hace 3 años, 4 meses
Elaure
Esta no te la creo el falso contacto no es una fuga a tierra.
Si hay una termica tripolar fatigada, y al accionar la termica con una carga como por ejemplo un motor trifasico SIN NEUTRO, en caso de que los contactos no peguen en el mismo instante, el disyuntor dispara, en ese pequeño instante que los contactos no pegan en simultaneo, la sumatoria de las corrientes supera el valor de corriente diferencial. A eso me referia.
hace 3 años, 4 meses
zarlanga
Si hay una termica tripolar fatigada, y al accionar la termica con una carga como por ejemplo un motor trifasico SIN NEUTRO, en caso de que los contactos no peguen en el mismo instante, el disyuntor dispara, en ese pequeño instante que los contactos no pegan en simultaneo, la sumatoria de las corrientes supera el valor de corriente diferencial. A eso me referia.
Pero Eneka no tiene trifásica sin neutro, sólo tiene monofásica.
hace 3 años, 4 meses
Bueno, han sido tantas las respuestas que me han dado que me quedan 3 caminos por ahora a recorrer. Desde ya agradecidisimo a todos los que aportaron sus conocimientos y experiencias para tratar de resolver este dilema.
Entonces creo que me quedan estas alternativas: 1- esperar a Dios Meteoro una nueva prueba, desconectanto absolutamente todo aquello que tenga enchufe e ir agregando de a uno para ver que sucede con la bendita termica (que al restablecer el disyuntor diferencial y conectar la 3, me hace saltar el disyuntor; a menos que pase un buen tiempo antes de levantarla) 2- reemplazar la termica por una nueva y ver que pasa ante una nueva tormenta con descargas electricas que me envia Meteoro .
Digo esto porque parece que es como el cuento de nunca acabar. Aclaro que el suministro es monofasico y todas las termicas bipolares.
En cuanto tenga noticias les aviso
Abrazo y muchisimas gracias
hace 3 años, 4 meses
 