Hola gente;vivo hace 20 años en una casa construida en 1930.
Tiene cables de tela y en algunos sectores de plastico,mas nuevos.
Cuando consulte por el cable a tierra,me dijeron que teniendo disyuntor y termica no era necesario.
Es realmente asi ? .
hace 4 años, 4 meses
El cable de tierra es recomendable y obligatorio por norma en toda instalación eléctrica, lo mismo que el disyuntor y la termomagnética, la existencia o instalación de uno de ellos no invalida la obligatoriedad de contar con los otros. Si podés colocá el cable a tierra correspondiente.
saludos..
hace 4 años, 4 meses
Hace 20 años,en todos los sectores que el electricista trabajo, no pudo,se cortaron los cables viejos, y hubo que poner cable canal.
Actualmente existe algo nuevo en lugar del cable canal ?———- Mensaje agregado a las 12:46 ———- Mensaje anterior a las 12:46 ———-Gracias,vere que hago.
hace 4 años, 4 meses
desafortunadamente para poner los cables por el exterior de la pared, dentro de los ambientes, sigue usádondose el cable canal, que en general quedan feos y además si no los ponen bien terminan saliéndose y quedando peor aún. Si los ponen bien (recomiendo fijarlos con tarugos y tornillos, ya que el auto adhesivo siempre se sale) y luego cuando se pueda pintarlos con la pared, para disimularlos es una opción que puede servir. Si sólo tenés que agregar el cable de tierra, quizás podés ponerlo por tramos o sectores de la casa, quizás podés poner una jabalina (que es lo ideal) y llevar hasta ella la descarga de los cables de tierra.
hace 4 años, 4 meses
Antes que cablecanal si no queres romper la pared para poner caño nuevo y que vaya por afuera pone caño para cables del blanco de pvc queda mucho mejor que el cablecanal. En la casa de mi abuela que es de principio de siglo yo tuve que hacer eso y queda mucho mejor que el cablecanal que termina saliendose.
Vienen cajas para lo tomas y teclas, vienen codos, niples, de todo y esta a probado por las compañías eléctricas.
Otra opción que tome en ambientes donde no quedaba bien, poner un megacanal a media altura donde fueran acoplados todas las teclas y enchufes y después disimularlo con madera por encima para que no rompiera con el ambiente de la habitación ya que el plástico expuesto quedaba muy mal.
hace 4 años, 3 meses
esto lo voy a explicar otra vez
la termica (en realidad termomagnetica) solamente protege la instalación osea los cables esta llave no protege a las personas en forma directa. a muy groso modo cada térmica viene asociada con una medida de cable ejemplo osea la térmica de 10 protege al cable de 1,5 mm2 la de 16 al cable de 2,5 y asi en adelante.
el interruptor diferencial (disyuntor como se le dice) protege a las personas y algunos casos contra incendio. el funcionamiento es es de esta manera
el diferencial mide la corriente que entra y q sale de la instalación si hay alguna diferencia corta, esto es por que si hay mas corriente qu entra de la que sale significa que se esta yendo por otro lado que no es la instalación normal y este lado puede ser a través de una persona
la puesta a tierra se encarga de llevar toda corriente que en caso de falla puede entrar en contacto con las personas
para resumir si la heladera de repente entra en falla toda la heladera se pone en contacto con el polo vivo y si alguien la toca se electrifica
si solamente tiene una térmica el que toca la heladera se muere
si tiene térmica y puesta a tierra en el caso que la falla sea pequeña la puesta a tierra se la lleva y nadie se entera que hay una falla si la falla es grande y la puesta a tierra es muy buena salta la térmica pero si es una puesta a tierra básica el que toca la heladera muere
si tiene térmica y diferencial y no puesta a tierra la helladera entra en falla al entrar en contacto con una persona esta recibe una descarga y el diferencial corta
si la instalación esta en forma correcta con térmica diferencial y puesta a tierra en el momento que hay una falla la puesta a tierra se la lleva, el diferencial corta nadie recibe descarga alguna nadie esta en peligro
por eso siempre el diferencial y la puesta a tierra van en conjunto los dos en realidad son uno y es la forma de protección hacia las personas
lo correcto es tener un buen diferencial y hacer el test mensual ( tocar el boton con la t cada mes) hacer una buena puesta a tierra que este por debajo de los 10 ohm y una termomagnética adecuada por circuito
la diferencia entre una llave de marca y una de las baratas es la vida util ambas van a cortar en caso de falla por ahí las baratas no se puedan volver a conectar
con respecto a el cable canal es un pelado con peluquin a veces es preferible en ves de tratar de ocultar los cables hacerlos parte de la decoración y ponerlos en caños a la vista que quedan mejor mas ahora con los nuevos caños de pvc moldeables en frió
hace 3 años, 11 meses
Clarisimo mjv01
Va una pregunta. Vivo en un dpto de 3 ambientes,vivo en un piso 10 y no tengo cable a tierra.Si tengo un diferencial de40 Amp(zoloda) y una termica de 20Amp para todas las cosas(no hay lugar en la caja para separar mas termicas).Y en cada toma la tercer pata le puse un cable a la cañeria.Hay peligro de muerte por falla?
hace 3 años, 11 meses
yo te aconsejaría hacer en forma seguida el test del diferencial ya que zoloda no es mala marca pero tiene mas fallas que un schneider.
el problema es que hay que ver de que son las cañerías y si tienen continuidad una forma de testear la toma a tierra es conectar una resistencia de 6k (6000 ohm) entre el vivo y la tierra
como peligro de muerte siempre la hay lo que uno trata es de bajarla al mínimo
al tener un diferencial bien testeado dejas todo el poder de tu protección solo a ese diferencial y en el caso de falla solo el te puede proteger ya que la descarga la recibís vos y el diferencial te salvaría osea que estate atento a probarlo seguido
como seguido una prueba bimestral esta bien lo recomendado es mensual
lo mejor seria hacerla revisar por un electricista competente sea registrado o matriculado
hace 3 años, 11 meses
Si el consorcio no quiere gastar plata para adecuar la instalación eléctrica bajo normas actuales, si el edificio es de Bs As podés descubrir un hierro del 4,2mm de alguna columna o loza, lijarlo y empalmar con abrazadera o conector, siempre que la resistencia de tierra que trae la loza sea menor a 25 Ohm, y en Bs As, por lo general es mucho menor, algunos profesores de electrónica dicen que no es conveniente porque la loza se debilita por ionización, pero yo no lo creo porque la descarga a tierra no es continua, sólo se produce cuando hay una fuga y puede pasar dos o tres veces al año y el tiempo de descarga es menos de una décima de segundo porque en seguida salta el disyuntor diferencial.
hace 3 años, 11 meses
cuando uno une metales de distinto tipo se genera una corriente parasita muy pequeña llamada corriente galvánica.
uno de los problemas que genera esa corriente es la corrosión mas rapida de los metales por ende si uno coloca un cable de puesta a tierra a una estructura no es necesario que circule corriente para devilitar la estructura.
para la puesta a maza de una estructura metálica o viga se una unas tipo rosetas que se sueldan a la estructura así minimizar las corrientes galvánicas.
esto es en forma local no significa que si conectas un cable a una estructura se oxida toda si no lo hace entre la unión de conductor y metal a maza.
esto es a titulo informativo de otra de las razones de tener un conductor a tierra aparte y aislado también como dijo Elaure que no se recomienda por el hecho de que pueda circular corriente en cerio siendo de falla.
el problema seria si tenes una falla no detectada que haga circular una corriente y nadie lo sepa de esta forma se corroen los metales de la estructura en forma acelerada y puede ocurrir un derrumbe.
hace 3 años, 11 meses
mjv01
el problema seria si tenes una falla no detectada que haga circular una corriente y nadie lo sepa de esta forma se corroen los metales de la estructura en forma acelerada y puede ocurrir un derrumbe.
La única forma de probar si la puesta a tierra está en buenas condiciones es revisando periódicamente, porque el pulsador que tiene el diferencial prueba si éste está funcionando, pero nada que ver con la puesta a tierra porque sólo tiene entrada de vivo y neutro.———- Mensaje agregado a las 12:37 ———- Mensaje anterior a las 12:35 ———-ÉSTO ES LO QUE RECOMIENDO:Ficha de Testeo de Cambre
hace 3 años, 11 meses
A mi me pasó que tuve los cables pegados al caño.
No me pasó en un lugar, sino en tres.
Sacar los viejos no fue fácil.
Me conseguí una lingas de acero formada por unos pocos hilos (ponele 10)
En un extremo dejé un centímetro y luego bobiné un tramo de 3cm con un alambre finito.
El extremo lo abrí (los hilos acerados) apenitas nomás. Quedó como un cepillito.
En el otro extremo conecté un taladro para trabajo pesado (bajas RPM)
Intruduje la linga y como era larga interpuse un caño de luz.
Una persona sostenía y manejaba el taladro y la otra sostenía el caño para que la linga no se enrosque.
El “cepillito” iba avanzando limpiando.
Por allí empezaba a frenarse porque se enredaba. Entre todos le pegábamos un tirón, despegando el cable.
Repetimos esta operación varias veces.
En un punto el caño intermedio no hizo falta porque la linga se acortaba.
Lo hacés de un lado y del otro.
NO ES FÁCIL.
Pero como digo, me sirvió en tres oportunidades.
Odio el cablecanal.
Saludos
hace 3 años, 10 meses
solairam
Que laburo!!!!
Si, pero valio la pena. Los canios pasaban por una loza en lugares clave. ( un living por ejemplo)
hace 3 años, 10 meses
yo también odio el cable canal
pi31416
A mi me pasó que tuve los cables pegados al caño.
No me pasó en un lugar, sino en tres.
Sacar los viejos no fue fácil.
Me conseguí una lingas de acero formada por unos pocos hilos (ponele 10)
En un extremo dejé un centímetro y luego bobiné un tramo de 3cm con un alambre finito.
El extremo lo abrí (los hilos acerados) apenitas nomás. Quedó como un cepillito.
En el otro extremo conecté un taladro para trabajo pesado (bajas RPM)
Intruduje la linga y como era larga interpuse un caño de luz.
Una persona sostenía y manejaba el taladro y la otra sostenía el caño para que la linga no se enrosque.
El “cepillito” iba avanzando limpiando.
Por allí empezaba a frenarse porque se enredaba. Entre todos le pegábamos un tirón, despegando el cable.
Repetimos esta operación varias veces.
En un punto el caño intermedio no hizo falta porque la linga se acortaba.
Lo hacés de un lado y del otro.
NO ES FÁCIL.
Pero como digo, me sirvió en tres oportunidades.
Odio el cablecanal.
Saludos
hace 3 años, 6 meses
En una casa vieja lo que hice fue hacer toda la instalación nueva por fuera con caños negros de PVC, cajas negras de PVC para teclas y tomas. Use caño corrugado para distribución por debajo del piso flotante de madera.
El tema es que la casa y sobre todo los dueños estaban de acuerdo y siguiendo una estética acorde.
hace 3 años, 6 meses
 